ABB ACS800出现4210 TEMP故障,是由于变频器的温度过高导致的,其发生原因和处理步骤如下:
- 检查外部条件变化,是否由于外部环境导致温度过高。一般来说现场工作温度保持在0-40度之间比较适合。
- 检查变频器内部散热风机转动是否正常,以及风机转动的声音是否正常。
- 检查变频器散热通道是否通畅,有无堵塞现象。
- 检查温度相关检测回路,是否由于线路问题导致温度不准确而报警。
- 如果是新变频器,还需检查变频器和电机马达是否匹配。
经过以上几个原因的检查,基本就可以确定问题点和排除故障,如果故障仍然存在,意味着变频器硬件出现故障,需要送专业机构来全面检测和维修。