变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器显示报ERR 16 内部短路故障报警怎么处理?
1
user 提问于 5年 以前
1 个回答
1
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5年 以前

丹佛斯变频器显示ERR 16内部短路故障时,按以下步骤进行检查:

  1. 首先对变频器进行复位,并检查参数是否正确。
  2. 确认参数无误后将变频器断电,然后检查变频器输入端及输出端对地及相间是否存在短路
  3. 检查电机电缆线对地是否短路
  4. 检查相间是否短路
  5. 使用兆欧表检测电机对地阻值。
  6. 带制动机型检查制动电阻是否短路及接地。