变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器安全停止故障报W68,A68的报警处理方法?
-1
user 提问于 5年 以前
1 个回答
-2
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5年 以前

丹佛斯变频器报A68故障代码说明安全停车功能故障,丹佛斯变频器报A68故障常见原因和处理方法为:

  1. 检查12号和37号端子连接是否正常
  2. 检查端子是否被强电击穿导致报A68
  3. 带DP通讯的变频器,检查是否通讯干扰导致A68
  4. 检查电源卡插座或者排线接触是否正常
  5. 电源卡或控制卡损坏