变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器7号过压报警报A7或W7有哪些原因?直流电压过高如何解决?
-3
user 提问于 5年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5年 以前

丹佛斯变频器报A7的常见原因如下:

  1. 加减速时间过短,把加减速时间3-41、3-42尽可能的延长,如果加减速时间已经拉长且功率匹配,可以加装制动电阻
  2. 检查是否带负载开机的时候电机未完全停止转动
  3. 检查输入电压是否大于变频器额定电压
  4. 可能是由于控制卡或电源卡电压检测故障,需要专业机构检查和修复