变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器启动无输出是什么原因造成的?
0
user 提问于 5年 以前
1 个回答
2
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5年 以前
  1. 电机转向4-10设置为仅逆转时,信号给定正向启动变频器无输出。
  2. 外部给定模拟量信号,由于53号或54号端子坏,接收不到信号,导致无输出。
  3. 18号端子设为正向启动 其他数字输入有设为反向启动功能,同时输入信号为1时变频器无输出。
  4. 负载旁边设有急停按钮处于急停状态。
  5. 数字输入端子有设为反逻辑的功能。
  6. 对于输出接滤波器的变频器,可能是滤波器电容损坏。

以上几项都排除如果还存在无输出的情况说明变频器控制卡、功率卡及模块故障,需要专业维修机构进行检查和修复。