变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器怎么复制拷贝参数数据?
0
user 提问于 5年 以前
1 个回答
-3
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5年 以前

丹佛斯变频器面板复制参数:
【1】确认操作面板是否为图形面板,在旧机上将0-50参数改成1 (所有参数到LCP),拔下放入新机后,在将0-50参数改成2 (从LCP传所有参数)。
【2】数字面板无法进行拷贝,拷贝参数的变频器型号必须相同。

利用MCT10软件复制拷贝参数
【1】USB或485通讯线连接变频器,打开MCT10通讯成功后点击参数右键选择Copy,在Project项目中选择paste粘贴参数,然后对拷贝完的参数进行保存。
【2】将保存完整的参数导入变频器;首先MCT10连接变频器后,双击保存过的参数 在project中点击右键选择Write to Drive写入程序。