变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器电机不转或电机转速不稳都是什么原因导致的?
1
user 提问于 5年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 5年 以前

丹佛斯变频器带电机不转,在确认电机无故障的前提下:

  1. 首先检查变频器ON灯是否工作,面板显示是否正常
  2. 检查12和27号端子是否短接或者5-12参数是否设置为0无功能,(如果有STO功能的,还要检查12和37端子是否短接)。
  3. 检查启动信号是否正常,给定信号是否正常
  4. 如果都正常电机仍然不转,建议将变频器送到专业机构检修。

如果电动机转速不稳:

  1. 先检查启动信号是否正常,有无松动或者接触不良
  2. 检查给定信号线,有无松动或者接触不良,特别是模拟量值不稳定,建议如果使用模拟量给定,尽量使用屏蔽电缆,如果使用外部PID控制,建议修改PID值达到稳定。
  3. 信号都正常,脱开电机测量输出电压三相是否平衡,如果不平衡建议送到专业机构检修。