1 个回答
ABB ACS880变频器无法启动,按以下步骤进行检查:
- 检查启动信号(DI1)接线,启动信号参数设置(2001/2002/2003 2006/2007/2008)
- 检查模拟量输入 AI1/AI2接线及模拟输入信号的数值,频率给定/速度给定参数设置。28组(频率给定) 22组(速度给定)
- 检查外部控制地参数设置 参数19.11
- 检查控制地参数和频率给定参数以及启动信号的参数对应:
- 20组(启动/停止控制) 22组/28组(给定选择) 19.11(控制地选择)
- 选择外部控制地1,不能设置外部控制2的启动命令以及给定
- 选择外部控制地2,不能设置外部控制1的启动命令以及给定
- 检查恒速控制接线,恒速参数设置 22组(恒速设置) 28组(恒频设置)
- 检查PID控制的给定值以及PID传感器控制接线 40组参数
