变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯 FC102变频器 4-20MA模拟量给定,运行频率有误差是什么原因?
0
user 提问于 2年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

 丹佛斯 FC102变频器 4-20MA模拟量给定,运行频率有误差,可以按以下步骤进行排查和处理:

  1. 首先应该查看是否存在干扰问题,变频器接收值与给定值是否一致,连接线应采用绞合的屏蔽线
  2. 检查参数参考值上限值是否正确
  3. 检查模拟量输入4-20ma的标定值是否正确
  4. 关闭1-62滑差补偿