变频器常见故障和问题分类: abb变频器故障ABB变频器报过电流故障怎么处理?
0
user 提问于 2年 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 2年 以前

ABB变频器报过电流故障,可以从以下几个方面分析原因并处理:

  1. 变频器功率和电机负载是否匹配
  2. 电机电缆或电机绕组的绝缘降低,检测电机电缆各相与各相之间,电机绕组之间的绝缘阻值是否满足要求
  3. .电机堵转。检查电机轴是否卡住不转,电机拖动的机械设备卡住等都会引起过电流故障
  4. 机械设备的负载太重,可以通过适当减小负载的办法判断故障原因,比如关闭风道的阀门,关闭水管阀门或减小机械设备的进料数量都可以减小负载
  5. 电机的接法,如果是星型连接的电机,随意改成角型连接,就会导致电机绕组的电压升高,从而也会引起电机电流的增加,引起过流故障。另外,电机绕组缺相、电机电缆接线引起的电机绕组缺相、热继电器跳闸引起的电机缺相也是要检查的因素。
  6. 变频器的参数设置:变频器的参数设置也有可能引起过流故障。通过延长加速时间,可以延缓电流的增长、检查最大电流值的设置,不要低于变频器出厂值。检查电机数据的参数设置。
  7. 变频器硬件故障,变频器过流保护检测电路问题,变频器输出缺相也有可能引起过流故障,需要专业人员对变频器进行检测排查。