Toggle navigation
Navigation Menu
首页
维修品牌
变频器维护保养
ABB变频器维修
西门子变频器维修
丹佛斯变频器维修
安川变频器维修
台达变频器维修
施耐德变频器维修
经验案例
故障问答
维修视频
产品信息
丹佛斯系列产品
伟肯系列产品
台达系列产品
海利普系列产品
关于我们
变频器常见故障和问题
›
分类: 丹佛斯变频器故障
›
丹佛斯变频器VLT2800/2900如何设置外部(远程)端子控制变频器启停?
0
赞
踩
user
提问于 11月 以前
1 个回答
0
赞
踩
上海津信 值得信赖的变频器维修专家
管理员
回答于 11月 以前
丹佛斯VLT2800和VLT2900变频器端子启停方式如下:
首先短接控制卡12、18号端子(12~18闭合为启动,断开为停止)
短接12、27号端子,50、53、55端子接电位器,其中53为电位器中间抽头(电位器阻值为10K)
修改参数P002为0(REMOTE远程操作)