艾默生变频器 UNI2402 报 01.B2 故障代码,代表制动电阻过流报警,可能原因如下:

  1. 制动电阻的阻值过小或功率不足,无法承受变频器制动时产生的能量,导致过流。
  2. 制动单元故障
  3. 设备运行过程中频繁启停,导致制动电阻持续工作,电流过大。
  4. 制动电阻的接线存在短路、接触不良等问题。
  5. 变频器参数设置错误:例如制动时间、制动电压等。

针对以上原因相应处理方法如下:

  1. 检查并更换合适的制动电阻,确保其阻值和功率符合变频器的要求。
  2. 对制动单元进行检测,如有故障及时维修或更换。
  3. 优化设备的运行工况,减少不必要的频繁制动。
  4. 仔细检查接线,确保连接牢固、无短路现象。
  5. 重新核对并正确设置变频器中与制动电阻相关的参数。