变频器常见故障和问题分类: 丹佛斯变频器故障丹佛斯变频器A88故障怎么复位消除掉?
0
user 提问于 18小时 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 17小时 以前

丹佛斯变频器出现 A88 报警,表示为与选件相关的故障,通常是移除选件、增加选件或替换选件后出现的报警。要消除报警方法如下:
1、如果参数不需要保存,可以恢复出厂设置。

  • 三键启动(同时按住“Status”(状态)、“Main Menu”(主菜单)、“OK” 键,保持5秒后松开,丹佛斯变频器会重新启动,并恢复出厂设置
  • 启动后,控制面板会显示 A80报警(变频器初始化报警),按住 “Reset”键复位,消除报警即可。

2、如果需要保存参数,则按以下顺序操作:

  • 将参数 P14-89 设置为【1】(表示更改选件);
  • 变频器重新启动,控制面板会显示报警 A67(选件已更改);
  • 按住 “Reset” 键,复位报警 A67。

3、如果以上操作仍然无法消除A88报警,说明变频器硬件故障,需要送到专业检修机构进行检测处理。