安川变频器G7报UV1主回路欠压故障,说明DC总线电压低于运行电压。
不过要注意的是,如果L2-02参数为2或者L2-01参数为1,那么安川变频器不会因Uv1故障而跳闸,它将保持在警报状态。
可能导致安川变频器G7报UV1的原因如下:
- 输入电压过低或低于阈值。
- 出现了短暂的电力中断。
- 预充电接触器未闭合或接触不良。
- 也有可能是由于加速时间设置太短,加速期间可能会出现UV1。
- V/f参数设置不正确。
- 负载不平衡、变频器输出不平衡。
如果以上原因经过检查均无问题,那么可能是内部硬件故障,可以送到上海津信进行进一步检测,比较常见的硬件故障包括以下:
- 整流模块故障
- 电压检测模块故障
- 熔断器故障