变频器常见故障和问题分类: 西门子变频器故障西门子变频器G120报 F30002 过电压故障怎么办?
0
user 提问于 4月 以前
1 个回答
0
上海津信 值得信赖的变频器维修专家 管理员 回答于 4月 以前

西门子G120变频器报 F30002 故障,表示 “功率单元:直流母线过电压”,很多原因都可能会导致该故障,比如电源侧问题、变频器自身硬件问题,或者电机侧问题,我们可以先通过参数调整来尝试恢复正常,方式如下:

  • 延长斜坡下降时间:适当延长斜坡下降时间参数 P1121,使电机在减速过程中能更平缓。
  • 设置取整时间:在 V/F运行中设置取整时间参数 P1130 和 P1136,作用是适当放缓变频器响应,防止快速频繁的频率变化。
  • 激活直流母线电压控制器:矢量控制方式下设置参数 P1240,V/F方式下设置参数 P1280,确保直流母线电压控制器处于激活状态。
  • 调整直流母线电压控制器动态特性:根据实际情况调整参数 P1243、P1247、P1283、P1287,使直流母线电压控制器的动态特性更合适。
  • 检查并设置输入电压参数:检查参数 P0210 设置是否合理,可将其设置为较小数值,但需注意不能低于设备允许的最低输入电压值 。

如果以上参数仍然不起作用,应该是变频器或者电机硬件故障:

  • 检查电源输入:使用万用表测量变频器的进线电压,查看是否超过允许电压范围。
  • 检查电机连接:检查电机与变频器之间的连接是否牢固,有无松动、虚接等现象。
  • 检查制动单元和制动电阻:如果变频器配置了制动单元和制动电阻,检查制动电阻的阻值是否匹配,功率是否满足要求,以及参数 P219 是否已经设置为制动电阻的最大功率。
  • 检查变频器硬件:检查变频器的控制电路、功率模块、驱动电路等硬件是否正常,有无元件损坏、过热等现象。