1 个回答
丹佛斯变频器报警AL14,代表接地故障。这是丹佛斯很常见的故障代码,导致的原因也很多,可能是由接地线路导致,也有可能是由于电缆或电机故障,也可能是由变频器内部故障引起。
一、变频器接地线路。检查变频器的接地端子 PE,确保接地线连接牢固,无松动、脱落现象。
二、电缆和电机。
- 变频器与电机的电缆是否有破损、老化、破皮等情况。
- 用兆欧表测量电机的绝缘电阻,判断电机是否存在对地漏电的情况。
- 如果变频器器输出端至电机间电缆太长,要考虑增加输出电抗器
三、变频器内部故障
如果以上因素排除后,丹佛斯变频器仍然接地报警,则考虑是变频器内部的故障。可能包括:电源卡,IGBT模块,驱动线路,控制模块、检测线路等等。可以送到上海津信变频器维修中心进行免费检测,以确认故障原因。